На секторные отводы ф1020мм трубопровода сетевой воды требуется...

  • 13.09.2021

секторные отводы ф1020мм трубопровод сетевой воды группа сред...

Людмила
На секторные отводы ф1020мм трубопровода сетевой воды требуется декларация или сертификация?
Отвечает специалист: Максим
Добрый день. Необходимо уточнить назначение трубопровода - "трубопровод сетевой воды". В ТР ТС 032/2013 есть исключения и трубопроводы: а) магистральные трубопроводы, внутрипромысловые и местные распределительные трубопроводы, предназначенные для транспортирования газа, нефти и других продуктов, за исключением оборудования, используемого на станциях регулирования давления или на компрессорных станциях; не попадают под ТРТС 032/2013 Если же ваш трубопровод не попадет в это исключение, то нужно оформлять декларацию ТРТС 032/2013.