Здравствуйте подскажите пожалуйста если у нас кабели до 1000 ва...

  • 15.11.2019

если у нас кабели до 1000 ватт, огнестойкие и получен на них ...

Светлана
Здравствуйте подскажите пожалуйста если у нас кабели до 1000 ватт, огнестойкие и получен на них сертификат о безопасности низковольтного оборудования (сертификат по ТР ТС 004), необходимо ли получать сертификат по пожарной безопасности? В инфо ВЭД есть комментарий:  Электрические кабели - кабели (не распространяющие горение, огнестойкие) Комментарий разработчиков ВЭД-Инфо: 1) 30.07.2017 из Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" была исключена глава 32. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 2) 15.02.2013 вступил в силу технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования", который подразумевает, в том числе, проверку на пожарную безопасность из 8544
Отвечает специалист: Александр
День добрый. Нет, получать сертификат по 123 -ФЗ при наличии сертификата ТР ТС 004 с указанием ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности", не обязательно.