г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19,
БЦ "Omega Plaza", 3й эт., оф. №3024-3

Какой разрешительный документ необходимо оформить на непрерывну...

  • 27.03.2019

Получить сертификат соответствия на систему непрерывного мони...

Иван
Какой разрешительный документ необходимо оформить на непрерывную систему мониторинга частичных разрядов?Система контроля частичного разряда состоит: из интеллектуальных датчиков частичного разряда Prysmian, установленных на каждом сетевом компоненте (все соединительные и концевые муфты); устройств сбора данных PryCAM Grids (каждый из них находится рядом с группой из трех муфт, подключенных к трем локальным датчикам частичного разряда); локального сервера, расположенного на одном конце цепи, включая сервер управления и хранения, соответствующего ИБП, оборудование связи и доступ к сети Интернет; коммуникационной сети, либо основанной на распределенной волоконно-оптической технологии, либо на модемах универсальной системы мобильной связи (UMTS) (см. опции); сети питания низкого напряжения для устройств PryCam Grids, выполненной на базе кабеля НН, либо местных накопителей («сборщик электроэнергии») в точке снятия замеров.
Отвечает специалист: Анна
Доброе утро Иван! Если  система непрерывного мониторинга частичных разрядов подключается к сети питания 220 В, то требуется оформить Декларацию о соответствии на Технические регламенты Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств". Если же нет подключения к напряжению свыше 50 В, то Декларация на соответствие ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"